Ihre Cookie-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Zustimmen" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Ihre Cookie-Einstellungen

Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.

Alle
Foren
Einstellungen Junkers Brennwerttherme korrekt?
Verfasser:
Texlahoma
Zeit: 13.01.2021 19:39:38
0
3087443
Nein.

Nachtabsenkung bei einer FBH ist kontraproduktiv. Die FBH braucht dann ewig, um das Haus wieder aufzuheizen.

Das Ziel der Übung, die wir hier gemeinsam machen, ist die Therme mit möglichst hohem Durchfluss zu betreiben, damit sie möglichst wenig taktet. Je höher der Durchfluss, desto gringer ist auch die erforderliche Vorlauftemperatur, die die Therme erzeugen muss.

Verfasser:
Texlahoma
Zeit: 13.01.2021 19:41:23
1
3087445
Zitat von schorni1 Beitrag anzeigen
...genau wir werden auch weiterhin Holz für Galgen benötigen.



Ich dachte eher an Schießbuden, an denen die HBs dann ihren Meisterbrief schießen können ;-)

Verfasser:
schorni1
Zeit: 13.01.2021 19:56:54
1
3087465
Mach die ScheißäääähSCHIEß-Buden gleich größer, die schwarzen wollen ja auch...

Verfasser:
Fabian112
Zeit: 14.01.2021 16:39:44
0
3088082
Der Testlauf von gestern Nachmittag hat heute früh zu kalten Füßen geführt. Die Auslegungstemperatur von 35°C war zu wenig. Vielleicht lag es auch daran, dass der Rücklauf noch lange höher als der Zulauf war.

Da meine Frau wegen Beschäftigungsverbot zu Hause ist, bin ich jetzt mit der Auslegungstemperatur auf 40°C hoch. Der Schritt mag zu groß sein, aber ich kann die werdende Mutter ja nicht frieren lassen.

Ich wollte mich mal ran machen und die eingestellten Durchflussmengen in den HKV auf Plausibilität prüfen. Unter https://www.flaechenheizung.de/fachinformationen/hydraulischer-abgleich/ findet man ein Tool zum hydraulischen Abgleich. Ist es richtig, dass man hier wirklich nur die Heizkreisfläche einträgt und nicht die Größe des Raumes? Bsp. Gästebad, dort macht die bodengleiche Dusche fast 1/3 der Raumfläche aus und dort liegen keine Heizungsrohre.

Sollte man die Aufstandsfläche der Küchenzeile/Kochinsel von der Heizkreisfläche abziehen?

In den HKV sind die Rohrlängen am Rücklauf notiert. Gibt es auch eine Möglichkeit anhand der Rohrlänge den Abgleich durchzurechnen?

Viele Grüße
Fabian

Verfasser:
Texlahoma
Zeit: 14.01.2021 17:58:31
2
3088143
Du kannst die Auslegungstemperatur erst auf 35°C setzen, wenn Du vorher sämtliche Heizkreisventile voll geöffnet hast und die Pumpe auf Volldampf ist und und und....

Aktuell ist der Durchfluss in den einzelnen Heizkreisen der FBH zu gering, um diesen Schritt schon sinnvoll machen zu können, da dann die Leistung, die Du im Heizkreis hast, nicht ausreicht, um das Haus zu beheizen.

Bitte unbedingt systematisch nach "Kochrezept" vorgehen, sonnst wird das nichts!

...und hör bitte mit der Rechnerei auf, das bringt eh nichts, wenn Du dafür zig Annahmen treffen musst, denn dann ist das Ergebnis auch nur eine Annahme ;-)

Verfasser:
Fabian112
Zeit: 14.01.2021 18:18:37
0
3088161
Hallo Texlahoma,

die HKV waren und sind natürlich alle offen.

Meinst du nicht, dass die Durchflussmengen auf halbwegs sinnvolle Werte eingestellt sein müssen? Mal angenommen, es wäre überall zu viel oder wenig, könnte das nicht zur Folge haben, dass das erwärmte Wasser gar nicht genug Zeit um seine Energie in den Raum abzugeben?

Verfasser:
Fabian112
Zeit: 15.01.2021 07:48:18
0
3088403
Nach 24 Stunden mit Auslegungstemperatur von 40°C ist es überall gleich warm (ca. 22°C). Leider fehlen damit noch ca 1,5°C um auf die Wohlfühltemperatur fürs Bad und Wohnzimmer zu kommen.

Seltsamerweise geht der Brenner aber schon wieder regelmäßig aus.
Vorhin mal nachgesehen

- Brenner aus
- Kesselsolltemperatur: 30°C
- Kessel-Isttemperatur: 25,2°C
- Kesselpumpe: 78%
- Rücklauftemperatur: 27°C


Woran liegt's?

Verfasser:
Texlahoma
Zeit: 15.01.2021 11:01:58
1
3088492
Zitat von Fabian112 Beitrag anzeigen
Hallo Texlahoma,

die HKV waren und sind natürlich alle offen.

Meinst du nicht, dass die Durchflussmengen auf halbwegs sinnvolle Werte eingestellt sein müssen? Mal angenommen, es wäre überall zu viel oder wenig, könnte das nicht zur Folge haben, dass das erwärmte Wasser[...]


War auch die Pumpe auf Volldampf? Das Überströmventil zu?

nein?

Dann nützen die vollaufgedrehten Ventile am HKV auch nichts ;-)

Zur Erläuterung:

Durchfluss und Temperaturspreizung hängen zusammen, die Gleichung dafür lautet:

P = V Punkt * c *delta t wobei

P = Leistung
c = spezifische Wärmekapazität (hier Wasser)
delta t = Temperaturdifferenz von Vorlauftemp. und Rücklauftemp. ist.

Nehmen wir an, die Leistung, die die FBH ins Haus bringen muss (weil das Haus gerade genauso viel an die Umgebung verliert, das nennt man Heizlast), ist konstant.

Du kannst jetzt diese Leistung mit einem geringen Durchfluss und einer hohen Temperaturdifferenz erzeugen oder aber durch einen hohen Durchfluss und einer geringen Temperaturdifferenz.

Für die Lebensdauer Deines Brennwerters ist der gewählte Ansatz alles andere als gleichgültig. Dein Brennwerter lebt je länger, desto weniger Starts der Brenner hat. Und dieses Betriebsverhalten erreichts Du nur bei einer geringen Temperaturdifferenz und einem hohen Durchfluss.

Wenn Du jetzt nur die Temperaturdifferenz änderst, in dem Du die Heizkurve runter nimmst und nicht gleichzeitig den Durchfluss erhöhst, dann ist die Leistung nicht mehr wie vorher, sondern wird geringer. Und darum ist es wichtig, dass Du bitte alle Schritte bei der Vorbereitung gewissenhaft ausführst.

Wir machen hier einen Abgleich auf empirischer Basis, weil die allermeisten gerechneten Abgleiche auf Annahmen basieren, die nicht valide sind. Und eine Berechnung, die nur auf Annahmen beruht, ist im Ergebnis auch nur eine Annahme.

Verfasser:
Fabian112
Zeit: 15.01.2021 12:02:18
0
3088548
Puh, also ich glaube, die Sache überfordert mich.

In den Monitor-Daten ist zu erkennen, dass die Pumpe jetzt bei niedrigerer VL-Temperatur deutlich höher läuft, als sie es vorher tat. Sonst waren es Werte um die 30% jetzt 70-80%. Bisher bin ich davon ausgegangen, dass sich die Pumpe von allein hochregelt. Offenbar lag ich damit falsch.

Die Bedienungsanleitung sagt, dass als Pumpenkennfeld Nr. 2 - Konstantdruck Mittel und Pumpenschaltart 04:
"Intelligente Heizungspumpenabschaltung bei Heizungsanlagen mit außentemperaturgeführtem Regler. Die Heizungspumpe wird nur bei Bedarf eingeschaltet." Standard sind.

Sollte ich hier also auch was verstellen? Kontstandruck hoch? Proportionaldruck hoch? Oder muss ich etwa an der Pumpe einen Schalter suchen, an dem ich sie hoch regeln kann?

Ein Überströmventil scheint es an meiner Anlage nicht zu geben. Die Bedienungsanleitung sagt dazu nicht, oder kann es sein, dass das Teil bei Junkers einfach anders heißt und ich deshalb nichts finde. Ich habe auch schon nach Überströmventil Junkers gegoogelt um herauszufinden, wie sowas aussieht, damit ich weiß wonach ich suchen muss.


Kurz zum Durchfluss. Die Ventile in den HKV sind auf. Was ist mit den kleinen Glasfläschen zum einstellen des Durchfluss? Auch alle voll auf, schon klar. Aber was ist mit einem möglichen hydraulischen Kurzschluss, kann nicht passieren?

Sorry, für die vielen Fragen und Danke für die vielen Antworten.

Verfasser:
Fabian112
Zeit: 15.01.2021 12:12:47
0
3088554
Gerade mit einem IR-Thermometer am Vor- und Rücklauf Bad gemessen: VL 29,7!C, RL 28,5°C.

Meine Annahme: wenn ich da jetzt noch weiter aufdrehe (derzeit Q=1,5l/min) wird VL=RL sein. Ist das quatsch?

Verfasser:
Texlahoma
Zeit: 15.01.2021 14:08:17
0
3088635
Bitte keine intelligente Heizungspumpenabschaltung o.ä. einstellen.

Für eine FBH ist eine hohe Konstantdruckkennlinie häufig am besten. Manchmal bekommt man auch mit einer hohen Drehzahl -also mind. 80%, max. 100%- die besten Ergebnisse.

Wenn Zweifel bestehen, wie man das einstellt, Junkers kontaktieren.

Das Bad ist häufig der kritische Raum bei einer FBH: Die kleineste Grundfläche trifft auf die höchste Wärmeanforderung (24°C, wenn nichts anderes vereinbart ist).

Dieser Zielkonflikt kann auf verschiedene Weise gelöst werden. Die einfachste Lösung -die aber energetisch nicht die beste ist- besteht darin, dass man einfach die Vorlauftemperatur erhöht, so dass das Bad wunschgemäß warm wird. Dies scheint bei Dir der Fall zu sein.

Bei Dir kommt offenbar hinzu, dass das Bad eine vergleichsweise kurze Heizkreislänge aufweist und ziemlich nah an der Pumpe liegt.

Insofern wirkt dieser Heizkreis wie ein hydraulischer Kurzschluss.

Abhilfe: vorsichtig Eindrosseln, wobei 40°C Vorlauf für eine FBH in einem Neubau von 2020 inakzeptabel hoch ist. Bevor man dass macht sollte nach Kochrezept vorgegangen werden.

Wenn sich das Bad nur mit einer hohen VLT wunschgemäß beheizen lässt, sollte überlegt werden, ob es nicht auf Dauer besser ist, die Grundwärme für das Bad mit der FBH zu erzeugen und die Wohlfühlwärme, wenn man sich tatsächlich dort aufhält, z.B. mit einer elektrischen Zusatzheizung zu erzeugen.

Verfasser:
Fabian112
Zeit: 15.01.2021 14:10:42
0
3088637
Also bei allem Gejammer und Überforderung meinerseits muss ich mal festhalten:

Seit heute früh 08:00 Uhr gab es kein Takten mehr. Die Anzahl der Brennerstarts ist gleichgeblieben, die Brenner läuft durchgehend mit 31°C und die Temperaturen im Haus liegen schon im halbwegs passablen Bereich von 20,5 - 22,5°C.

Mal schauen wo die Reise noch hingeht und ob ich die Auslegungstemperatur der Heizkurve noch etwas senken kann.

Bis hierhin vielen Dank an alle die an dem Zwischenerfolg mitgewirkt haben.

Verfasser:
Texlahoma
Zeit: 15.01.2021 14:44:50
0
3088663
Das ist schon mal ein schöner Teilerfolg, dass der Brenner jetzt durchläuft.

Allerdings kommen die harten Tage erst, das sind die in den Übergangszeiten. Es gilt vor allem für diese Zeit die Anzahl der Brennerstarts so gering wie möglich zu halten.

Also bitte weitermachen nach Kochrezept :-)

Verfasser:
Fabian112
Zeit: 15.01.2021 16:34:33
0
3088714
Hallo Texlahoma,

zum Kochrezept

- ERR sind alle auf rechts und an Heizkreisen ohne Stellmotoren sind die Ventile zum öffnen der Schraubkappen auch voll auf. Was ist aber mit den Ventilen zum Regulieren der Durchflussmenge (Drosselventile??)? Davon ausgehend, dass der HB einen hydraulischen Abgleich gerechnet und umgesetzt hat, trotzdem voll auf oder so lassen?

- ein Überströmventil scheint es wirklich nicht zu geben. Hab hinter und in die Anlage gesehen -> keine Verbindung zwischen VL und RL und ein Ventil zu sehen (Außer den Thermomischer fürs warme Wasser.


- Die Vorgehensweise zum Einstellen der Pumpe habe ich gefunden. Ich ändere jetzt auf die Konstantdrucklinie hoch, ok?. Ich könnte auch, ähnlich der Drehzahleinstellung eine von 7 rechtsgekrümmte Kennlinien auswählen, aber das wird sicherlich nicht nötig sein.

- Außerdem ändere ich von automatische Pumpenabschaltung auf Dauerlauf, auch richtig?

- Die Raum-Solltemperatur auf 20°C lassen obwohl mein Ziel zwischen 22-23,5° C liegt oder besser auf 23°C einstellen und davon ausgehend die Heizkurve optimieren? Laut Anleitung wird durch späteres ändern der Soll-Temperatur die Kurve parallel verschoben und nicht etwa der Fußpunkt verändert.

Viele Grüße
Fabian

Verfasser:
Texlahoma
Zeit: 15.01.2021 17:01:06
0
3088725
Zu deinen Fragen:

Bitte alle Drosseln voll auf.

Wir bekommen die heizkurve nur dann zu einem Optimum, wenn die Anlage vollen Durchfluss hat und nichts mehr da ist, was sie daran hindert.

O.k., die neuere Gerätegeneration hat das wohl nicht mehr, also Haken dran an das Thema Überströmventil.

Genau, hohe Konstantdruckkennlinie und Dauerlauf.

Der Parameter "Raumtemperatur" hat zunächst mal nichts mit der tatsächlichen Raumtemperatur zu tun, sondern ist ein Parameter, um die Heizkurve parallelverschieben zu können. Stell die mal auf 22°C, wenn Du die Auslegungstemp. auf 35°C absenkst.

Ich könnte mir vorstellen, dass es dann ganz gut passen könnte.

Verfasser:
Fabian112
Zeit: 16.01.2021 11:09:56
0
3089217
Moin,

hier mal ein kleines Statusupdate:


Raum / Soll / Ist
Bad OG: / 23,5°C / 22°C
Bad UG: / 22,5°C / 20°C
Küche: / 22,5°C / 22,5°C
Besenkammer OG: /egal / 23,5°C
Alle anderen Räume passen so wie sie sind. Hab dort nicht gemessen.


Ganz Glücklich bin ich noch nicht. Das Bad OG muss auf jeden Fall noch 1 K wärmer kommen. Das Bad UG besser 1,5 - 2 K. Die Vorlauftemperatur liegt den derzeitigen -2°C bei 31 °C (Auslegungstemp.: 40°C VL bei -14°C).
Eigentlich hatte ich gehofft noch etwas mit der Auslegungstemperatur runter gehen zu können (Kurve flacher machen). Auch die Brennerstarts (14 in den letzten 13 Stunden) könnten noch weniger werden.

Was mir aufgefallen ist: Die Durchflussmengen (abgelesen in den HKV) liegen immer so zwischen 1-1,3 l/min. Außer in den beiden kleinsten Räumen Bad UG und Besenkammer OG. Dort bin ich bei 1,5-1,7 l/min und aufgrund der geringen Flächengröße liegt die Spreizung VL-RL dort nur noch bei 0,5-2 K. In den anderen Kreisen sind es 5-7 K.

An welchem Stellrädern könnte man jetzt noch optimieren?

Viele Grüße
Fabian

Verfasser:
Texlahoma
Zeit: 16.01.2021 12:34:53
0
3089262
Du hast noch nichts zur aktuellen Pumpeneinstellung udn zu den Drosseln an den HKVs geschrieben ;-)

Eine FBH, die im Jahr 2020 gebaut wurde, sollte nicht mit 40°C VLT im Auslegungsfall arbeiten. Da sollten max. 35°C genügen. 40°C ist was für die 90er...

Ursache für die ziemlich hohe Vorlauftemperatur ist vor allem die Raumtemperaturanforderung im Bad.

Wie schon geschrieben, Du hast die hohe VLT aktuell vor allem wegen des Bads. Die Frage ist nun, ob Du das so weiter möchtest, mit allen hässlichen Nachteilen, oder ob es nicht sinnvoller ist, das Bad über die FBH nur mit einer Grundtemperatur zu versorgen und die Wohlfühlwärme über einen elektr. Zusatzheizung zu erzeugen.

Dein Brennwerter wird es Dir mit einer längeren Lebensdauer danken. Du kannst dann mit der Heizkurve weiter runter, hast dadurch mehr Durchfluss (richtige Einstellung der Pumpe vorausgesetzt) und daraus resultierend weniger Brennerstarts in den Übergangszeiten.

Ach ja:

-Wie ist aktuell die Sommer/Winter-Umschalttemperatur parametriert? Es genügt 13° für einen Neubau aus 2020

-Wie sind aktuell die Warmwasserheizzeiten programmiert?
Es genügen 2 (morgens und abends jeweils für ca. 2-3 Stunden). Zirkulationspumpe einmal pro Stunde für jeweils 5 min. laufen lassen genügt ebenfalls.

Verfasser:
Fabian112
Zeit: 16.01.2021 12:57:38
0
3089271
Also die Drosseln... ich bin mir immer noch nicht sicher, was genau damit gemeint ist. Sollte es sich um die kleinen Röhrchen in dem HKV handeln: die sind voll auf.

Die Pumpenkennlinie habe ich auf Konstantdruck-hoch gesetzt.(http://www.heizungsdiscount24.de/heizung24/ebay/Junkers-Heizungen/PDF/Junkers-Cerapur-Modul-Solar-ZBS-14-210-S-3-Installation-und-Wartung.pdf - Seite 33)

Die Pumpenschaltart auf 03 - dauernd an (Seite 34).



Zum Thema Bad: Ist es jetzt einfach ein unglücklicher Zufall, dass die beiden Räume, die die Mehrheit des Bevölkerung gerne wärmer hat als die restlichen Räume ausgerechnet die beiden kältesten Räume sind und sein müssen?

Ich meine OK, wenn ich damit leben muss, dass die nicht wärmer werden als der Rest, dann werde ich das schaffen. Aber das Flur und Abstellraum wärmer werden als die Bäder, mir es also dort zu warm und im Bad zu kalt ist.... das kann ich derzeit noch nicht akzeptieren.


Schaltzeiten Warmwasser: 05:30 - 07:30 Uhr und 17:30 - 21:00 Uhr 60°C, den Rest des Tages auf 45°C. Die Zirkualtionspumpe ist auf den Modus "Wie Warmwassersystem I" und die Schaltzeit 1 x 3 min/h.

Sommer-Winter schalte ich per Hand. Hinterlegt ist 22° C. das hat den Grund, dass wir im Frühjahr gefroren haben, weil die Heizung Tagsüber aus war und Nachts das Wärmedefizit nicht eingeholt hat. Das war kurz nach unserem Einzug. Das Haus hatte da noch keine angemessene Grundtemperatur. Möglich das es kommendes Frühjahr anders sein kann.

Verfasser:
Texlahoma
Zeit: 16.01.2021 13:28:43
0
3089299
Das Bad ist im Haus üblicherweise ein Raum im Haus mit eine rel. kleinen Grundfläche. Die Temperaturanforderung jedoch (sofern nichts anders vereinbart wurde) ziemlich hoch, nämlich 24°C.

Jetzt hat der Heizungsbauer eine rel. kleine Grundfläche zur Verfügung, um dort max. viel FBH-Rohr zu verlegen. Jedoch kann er den Verlegeabstand nicht beliebig klein wählen, weil er sonst das Rohr abknickt etc.. Ferner wird er bereits eingebaute Objekte, wie z.B. Badewanne und Duschwanne aussparen.

Das führt regelmäßig dazu, dass eine FBH allein, in der Regel nicht ausreicht, um das Bad mit 24°C zu beheizen und den Heizkreis mit einer "gesunden" Vorlauftemp. zu betreiben.

Jetzt hat der Heizungsbauer -wie immer- mehrere Möglichkeiten:

1.Er macht gar nichts und dreht den Vorlaufregler hoch, Ergebnis: Bad wird warm genug, Nachteil: Erhöhter Energieverbrauch, Wärmeerzeuger neigt zum Takten, wenn die Anlage mit zu geringen Durchfluss betrieben wird (wie leider viel zu oft).

2. Er installiert einen zusätzlichen Heizkörper, z.B. einen Handtuchwärmer und schließt den mit an den Bad-Heizkreis an, Ergebnis: Handtuchwärmer ist a) zu klein, um mit der FBH-VLT wirklich ausreichend Wärmezu erzeugen, außerdem ist er dauernd zugehängt und damit quasi wirkungslos, Nachteil: Siehe oben

3. Er kommuniziert sein Problem mit dem Bauherrn und legt mit dem gemeinsam fest, dass
a) der Bauherr eine geringer Raumtemp. akzeptiert oder
b) eine eine elektr. Zusatzheizung installiert wird oder
c) eine zusätzliche Wandheizung an den Innenwänden des Bads installiert wird

Leider passiert 3. so gut wie nie, gängig ist leider deshalb 1. oder 2.

:-/

Verfasser:
Fabian112
Zeit: 16.01.2021 14:02:01
0
3089325
Ja so lief das bei uns auch ab. Einfach die Therme auf Werkseinstellungen laufen lassen. Gehandelt wird, wenn es dem Kunden zu kalt/warm ist. Der Handtuchtrockner im Bad OG ist vorhanden. Den gab es aber, weil wir danach verlangt haben. Zu derzeit dachte ich noch, dass der in der Übergangszeit als alleinige Wärmequelle im Bad genutzt werden könnte. Dank dir bin ich jetzt schlauer.
Er hängt am HKV mit eigener Leitung. Alles voll auf, auch das Thermostat am Heizkörper selbst.

Nun heißt es einen Kompromiss zu finden, oder? Eine elektrische Zusatzheizung möchte ich erste mal als letzte Alternative nach hinten stellen. Das liegt daran, dass wegen der Dachschrägen und Raumgestaltung kein geeigneter Monatgeort vorhanden ist und dazu Installationsaufwand anfallen würde, da es an den betreffenden Stellen keine Steckdosen oder Stromleitungen gibt.


Am Ende bleibt mir vorerst nur, über die Therme eine leicht reduzierte Raumtemperatur im Bad einzustellen (mind. 22,5°C). Die frage ist dann: akzeptiert man die "zu hohen" Temperaturen in den anderen Räumen oder fängt man zu drosseln.

Das Drosseln hätte den Vorteil ein bisschen mehr Wärme pro Stunde in das Bad zu bekommen. Kann es dort auch in den Raum abgegeben werden? Momentan liegt die Spreizung bei 7 K, also ist doch noch Luft? Andererseits führt das Drosseln wieder zu mehr Brennerstarts. Wieviel Starts sind den ok? In den ersten 10 Monaten waren es 29.000 (!!!), also fast 100 pro Tag. Aktuell komme ich auf 10-15 pro Tag. Irgendwo habe ich hier mal gelesen 2 pro Stunde (48/Tag) wären akzeptabel. Da lieg ich doch schon richtig gut, oder?

Es muss auf jeden Fall ein Kompromiss werden. Geld sparen auf Kosten der Behaglichkeit... das geht nur in einem verträglichen Maß. Und die Installations-, Betriebs- und Anschaffungskosten für eine elektrische Zusatzheizung müsste ja erstmal wieder durch eine längere Lebensdauer und geringere Betriebskosten der Therme reingeholt werden.




Zurück zu deinem Kochrezept:
Ich stelle jetzt so lange weiter rum, bis ich unsere Kompromiss-Temperatur in den Bädern treffe und reduziere dann in den zu warmen Räumen durch Drosseln. Oder lass ich die zu warmen Räume einfach zu warm sein, lebe mit dem höheren Gasverbrauch, den mir die Therme dann mit weniger Taklung und längerer Lebenszeit dankt?

Verfasser:
Texlahoma
Zeit: 16.01.2021 14:16:16
0
3089341
Genau, Du reduzierts jetzt bei vollem Durchfluss die Heizkurvenneigung so lange, bis Du 22,5°C im Bad hast.

Dann drosselst Du die Räume vorsichtig, d.h. max. eine halbe Umdrehung pro Optimierungsschritt, bis jeder Raum seine Raumwunschtemp. erreicht hat.

Pumpe bleibt weiter auf Volldampf.

Ganz wichtig: Zwischen jedem Optimierungsschritt 24 h warten.

Es soll demnächst erstmal wieder etwas wärmer werden, dann können wir sehen, was die Einstellungen wirklich wert sind.

Ggf. wird die Situation im Bad besser, wenn Du den Handtuchwärmer gegen einen Flachheizkörper Typ 33 mit gleichen Abmessungen und Handtuchbügel tauschen lässt.

Verfasser:
Fabian112
Zeit: 16.01.2021 16:28:03
0
3089459
Aktuell müsste ich die Steigung der HK leicht erhöhen, um im Bad auf 22,5 zu kommen. Aber ich warte mal noch bis morgen Früh.

Das Drosseln wird an den kleinen Glasröhren vorgenommen, richtig?
Kann ich dann beim ersten Schritt so weit drehen, bis sich an der anzeige was tut? Die sind ja jetzt bis 5 l voll aufgedreht. Soviel geht aber gar nicht durch.

Der Tip mit dem Austauschen des Heizkörpers ist gut. Allerdings werde ich mal schauen, ob es was optisch anschauendes gibt, als einen FHK Typ 33, mit besseren Werten als den momentan verbauten.

Ja, die Temperaturen sollen hier tagsüber auf +10°C steigen. Nicht optimal, so lange ich noch am einstellen bin.

Verfasser:
Texlahoma
Zeit: 16.01.2021 17:11:13
1
3089498
Mach mal bitte ein Foto vom Heizkreisverteiler und stell das hier rein.

Es gibt beide Varianten, d.h. entweder Öffnen des Durchflusses am Rücklauf oder an den Schaugläsern.

Wenn ich sehen kann, was bei Dir verbaut ist, kann ich Dir auch einen Rat geben :-)

Verfasser:
Fabian112
Zeit: 16.01.2021 20:37:46
0
3089744
Hier das Bild. Am liebsten wäre mir ja das Drosseln über die Stellmotoren durch Regulierung an der ERR.


Mal noch was anderes: wenn ich jetzt mit der Badezimmertemperatur nicht mehr hoch komme, könnte ich doch schon ganz vorsichtig 1-2 Kreise drosseln? Der Gedanke dahinter: es kommt mehr Wasser in die Bäder. Momentan läuft im Bad OG nämlich nichtmal ein Liter pro Minute durch.



Hast du die Idee, was der HB mit RZ gemeint haben könnte? Dieser Kreis hängt zusammen mit Essen und Küche am gemeinsamen ERR in der Küche mit Essecke.

Verfasser:
Fabian112
Zeit: 16.01.2021 22:54:35
0
3089844

Aktuelle Forenbeiträge
Pascal Grund schrieb: Hallo Zusammen, ich möchte gerne an einem Einrohrsystem einen Hydraulischen Abgleich machen. Gibt es am Eingangsventil eine Möglichkeit da was zum verstellen. So sieht das aus: https://www.pic-upload.de/view-36844003/eingang.jpg.html Würde...
Mastermind1 schrieb: OK wenn der WMZ integriert ist und plausible Werte liefert passt es ja. Was den Speicher angeht muss man sich eben entscheiden, entweder die Variante mit all in one, oder die R W Variante, mit der ein...