Danke für die Antwort. WW is jetzt auf 47°C. Da wir von den 12 ERR mindestens 8 ausgeschaltet haben, ist dann wohl die
Heizkurve zu hoch eingestellt. Die
Temperatur für den Heizkreislauf ist gerade bei 34°C.
Anbei die Fachmann Daten:
Heizgerät
WP001 Anlagenkonfig: K11_Weiche + Heizkreis
WP002 Funktion E1: Keine Funktion
WP003 Funktion A1: Zirk20
WP005 Funktion E3: Keine Funktion
WP006 Funktion A3: Keine Funktion
WP007 Funktion E4: Keine Funktion
WP008 Funktion A4: Keine Funktion
WP009 Temp. Sammler: 0,0°C
WP010 Soll-Spreizung: 5,0°C
WP011 Hyst. HZ: 2,0°C
WP012 Nachlauf ZHP: 1 min
WP013 Verzögerung ZWE: 60 min
WP014 Nachlauf HKP: 1 min
WP015
Pumpenleistung HK: 100%
WP016 Freigabe Spreizung: Ein
WP017 Kesselmax: HZ 55,0°C
WP018 Kesselminimaltemp.: 24,0°C
WP019 Pumpenleistung min.: 30%
WP020
Hysterese WW: 2.0°C
WP021 Freig. Speicherladez.:Ein
WP026 ext. Anhebung HZ: 0,0°C
WP027 ext. Anhebung WW: 0,0°C
WP028 WEZ-Management: Standard
WP031 Busadresse: 1
WP032 Heizen bei PV/SG: Ein
WP033 Kühlen bei PV/SG: Aus
WP034 Bival SG/PV: -25,0°C
WP035 Bival EHZ SG/PV: -5,0°C
WP036 Bival ZWE SG/PV: -25,0°C
WP037 ext. Absenkung K: 0,0°C
WP040 Pumpenleist. WW: 100%
WP053 T_Aus. freig. Kühl.: 25,0°C
WP054 Min. VL kühlen: 18,0°C
WP058 Freigabe akt. Kühl.: Aus
WP059 Hyst. Kühlbetrieb: 2,0°C
WP061 Nachtbetrieb Ende: 06:00
WP062 Nachtbetrieb Start: 22:00
WP064 Limit. Nachtb.: 75%
WP065 Limit. Tagbetr.: 100%
WP066 Nachtbetieb: Ein
WP070 T_Zuluft Abtauung: 15,0°C
WP073 Sperrzeit Abtauung: 15 min
WP074 Max. Zeit Abtau.: 15 min
WP077 Zeit Lüfter Abtau.: 30 s
WP080 Bival. Verdichter: -25,0°C
WP090 Freig. EHZ HZ: Ein
WP091 Bivalenzüunkt EHZ: -5,0°C
WP092 EVU Sperre E-Heiz: Ein
WP094 Typ EHZ: 9kW
WP095 Freig. EHZ WW: Ein
WP101
Bivalenzpunkt ZWE: 0,0°C
WP102 Prio. ZWE HZ: 2
WP103 Prio. ZWE WW: 2
WP104 ZWE eBus: Aus
WP105 EVU ZWE: Aus
WP110 S0-Impulse Wert: 1000 pls/kWh
WP111 S0-Impulse Einsp: 1000 pls/kWh
WP115
Energiepreis ZWE: 6,0 Cent/kWh
WP116 Strompreis: 21,0 Cent/kWh
WP117 Hybridbetrieb: Standard
WP121 Max. Verdicht.starts/h: 6/h
Anlage
Funktion BM2: System
A00 Raumeinflussfaktor: 4
A04 Außenfühler gemittelt: 3
A05 Anpassung RF: 0,0°C
A07 Antilegionellenfunk: AUS
A08
Wartungsmeldung: AUS
A09
Frostschutzgrenze: 2,0°C
A10 Freigabe Parallelb. Aus
A11 Raumt. Abschaltung: Ein
A12 Absenkstopp: -16,0°C
A13 Warmwasserminimaltemp.: 47,0°C
A14 Warmwassermaximaltemp.: 65,0°C
A15 Korrektur AT: 0,0
A16 Reiner Raumreg: Aus
A17 P-Anteil: 20 K/K
A18 I-Anteil: 1.0K/(K*h)
A23 Startzeit ALF: 18:00
A24 Zuordnung PWS: Gemeinsam
A26 Freigabe
Smarthome: Ein
Anbei die aktuelle Heizkurve:
Heizgerät Anzeige:
Warmwasser Anzeige:
Heizkreis Anzeige: