Ihre Cookie-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Zustimmen" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Ihre Cookie-Einstellungen

Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.

Alle
Foren
Rotex HPSU compact ("Neue" 2013 - Betriebserfahrungen gesucht!
Verfasser:
Giulup
Zeit: 21.09.2021 16:52:51
0
3195189
Zitat von CB187 Beitrag anzeigen
Meine Heizung soll heizen springt aber nicht an.Schickt ans Aussengerät ne anforderung aber geht erst gar nicht an.Springt von Sonne direkt nach 2min wieder auf Mond.RL liegt bei 20Grad und min VL bei 25Grad.Also sollte sie ja auch angehn.Nachbar hat das gleiche Problem.


Wie ist denn eure Außentemperatur und ab welcher Temperatur ist bei euch die Anlage zum heizen freigegeben?
Meine darf erst unter 15 Grad AT heizen und die haben wir im Moment nur für kurze Zeit in den Morgenstunden.

Verfasser:
CB187
Zeit: 21.09.2021 16:57:32
0
3195193
Also Aussentemp war gestern abend 10Grad und ging bis heute morgen bis auf 6 runter.Freigabe ist für tagsüber 14grad und Nacht 12Grad.Die hat aber auch keine anstalten gemacht um zu heizen.Nachbar und ich haben irgendwie jedes jahr die gleichen Probleme.
Getestet wurde auch schon Raumsoll höher und Heizkurve höher.

Verfasser:
Giulup
Zeit: 21.09.2021 18:23:08
0
3195232
Die Bedingungen aktuell finde ich schon ein wenig edgy. Gerade wenn der mit der min VL auf 25 steht. Wenn die minimale Leistung der WP den VL soweit aufheizt dass der Rücklauf zu hoch steigt könnte das der Auslöser sein.
Dazu kann vielleicht jemand bessere Auskunft geben ob ich das so richtig wiedergebe.

Verfasser:
CB187
Zeit: 21.09.2021 18:27:59
0
3195233
Ja das kenne ich ja wenn VL über 3k steigt geht Sie wieder aus.Soweit kommt es aber auch gar nicht.Ich hab jetzt über Thermostat eingang heizen angeschaltet und jetzt geht die Heizung an.Das wäre eigentlich nicht sinn der Sache.Aber egal mache das jetzt erstmal wieder darüber.

Verfasser:
CB187
Zeit: 21.09.2021 19:09:48
0
3195243
Mal ne dumme frage woran erkenne ich wieviel kw das Aussengerät hat?

Verfasser:
Kala Nag
Zeit: 22.09.2021 08:40:46
0
3195379
An der Typbezeichnung der Außeneinheit, in der ein 04, 06 oder 08 zu finden ist.

Gruß Karl

Verfasser:
CB187
Zeit: 22.09.2021 09:50:15
0
3195417
Zitat von Kala Nag Beitrag anzeigen
An der Typbezeichnung der Außeneinheit, in der ein 04, 06 oder 08 zu finden ist.

Gruß Karl



Ja super dann müsste die hier RRLQ008CAV3 ja ne 8kw sein?!🙈
Und die Heizlastberechnung kommt nur auf 5,5kw😭

Verfasser:
Kala Nag
Zeit: 22.09.2021 15:32:11
0
3195554
Wo ist das Problem? Alle drei Varianten sind bzgl. Hardware identisch. Die Software begrenzt auf 6 oder 4 kW. Entsprechend haben alle die 1,8kW der großen Maschine als untere Modulationsgrenze. Damit haben die kleineren Modelle im modulierenden Heizbetrieb keine Effizienzvorteile gegenüber der 8kW-Version. Mit 8kW bekommst Du aber schneller Deinen Heißwasserspeicher hochgeheizt. Und solltest Du doch auf 6kW begrenzen wollen, schaltest Du einfach den Flüstermodus ein.

Gruß Karl

Verfasser:
CB187
Zeit: 22.09.2021 15:47:19
0
3195562
Zitat von Kala Nag Beitrag anzeigen
Wo ist das Problem? Alle drei Varianten sind bzgl. Hardware identisch. Die Software begrenzt auf 6 oder 4 kW. Entsprechend haben alle die 1,8kW der großen Maschine als untere Modulationsgrenze. Damit haben die kleineren Modelle im modulierenden Heizbetrieb keine Effizienzvorteile gegenüber der[...]



Ok.Und die Einstellung welches Aussengerät das ist bewirkt nichts?

Verfasser:
Kala Nag
Zeit: 23.09.2021 14:18:06
0
3195942
Zitat von CB187 Beitrag anzeigen
Ok.Und die Einstellung welches Aussengerät das ist bewirkt nichts?
Es hat jedenfalls keinen Einfluss auf die Leistung!

Verfasser:
andi2055
Zeit: 14.10.2021 21:59:32
0
3205051
Heute in den Heizbetrieb gegangen und da ist mir zufällig der Unterschied zw. TR1 und TR2 Temperatur aufgefallen. Keine Ahnung, ob das schon immer so war. TR1 zeigt bei mir beim Heizen immer ca. 2°C mehr an als TR2. Was ist der Unterschied der Sensoren? Messen die nicht das selbe und dazwischen ist auch nichts laut Schaubild.



Die anderen Werte erscheinen mir normal:
TV: 27°
TVBH: 27°
TR1: 26°
TR2: 24°

Ich messe zusätzlich mit Temperaturfühler an den Heizrohren: Out: 27,3 - IN: 24,3
Das würde ja für den korrekten Wert von TR2 sprechen.

Hat jemand eine Erklärung?